Ved ikke om du har lagt mærke til det, men ud fra de oplysninger du giver her er der et ret voldsomt forbrug imellem 11/6-11 og 30/8-12? 67.543 kW
Ja, det har jeg bemærket. Jeg har ikke nogen forklaring for dette forhold. Oplysninger kommer fra NRGi hvor min mors egne aflæsninger ligger til grund for opgørelsen i perioderne op til udskiftningen af måleren. Jeg har dog ingen grund til at tro disse skulle være forkerte.
Mvh Daniel Duvald - Speciale: Design & udvikling til Joomla CMS, Wordpress, Magento & Prestashop Kvalitets-webhosting
Når ankerådet modtager en klage mellem NRGi og en kunde er det i strid med loven at lukke for ydelse m.m. før sagen er afsluttet eller for den sags skyld mens sagen kører.
Det var en rar oplysning - tak!
Mvh Daniel Duvald - Speciale: Design & udvikling til Joomla CMS, Wordpress, Magento & Prestashop Kvalitets-webhosting
På hvilket grundlag blev måleren skiftet - defekt? Umiddelbart lyder forbruget helt hen i vejret i forhold til sammenlignelige data i øvrige perioder. Hvis måleren blev skiftet pga. Defekt må i da have en ret god sag i og med de så selv indirekte har erkendt dette qua udskiftningen.
Nu har jeg ikke læst det hele, men det er en kæmpe fejl fra deres side. En el måler kan ikke løbe løbsk & hun kan umuligt have brugt for 100.000 kr el. Det er helt sindsygt, få klaget.
På hvilket grundlag blev måleren skiftet - defekt? Umiddelbart lyder forbruget helt hen i vejret i forhold til sammenlignelige data i øvrige perioder. Hvis måleren blev skiftet pga. Defekt må i da have en ret god sag i og med de så selv indirekte har erkendt dette qua udskiftningen.
Der er kommet nye målere som skal bruges. Landsdækkende udskiftning. Ny digital måler.
Prøv at kontrollere de installerede varme kilders effekt??
Som jeg lige kan se det ligger det højeste forbrug på 6500w konstant i en længere periode. Jeg vil dog påpege at en el radiator sagtens kan gå amok hvis termostaten er lettere defekt, og derved ikk kan styre temperaturen.
Mangler du et godt tilbud på en el-opgave?? Evers EL-teknik ApS | Kavalerivej 16, 8930 Randers NØ | tlf. 71 99 83 34 | sk@eversel.dk | www.eversel.dk
Prøv at kontrollere de installerede varme kilders effekt??
Som jeg lige kan se det ligger det højeste forbrug på 6500w konstant i en længere periode. Jeg vil dog påpege at en el radiator sagtens kan gå amok hvis termostaten er lettere defekt, og derved ikk kan styre temperaturen.
Hvis der skulle være problemer med elvarmen, så vil der jo ikke være et stort fald i forbruget efter målerudskiftningen. Det forekommer mig i hvert fald ulogisk.
Mvh Daniel Duvald - Speciale: Design & udvikling til Joomla CMS, Wordpress, Magento & Prestashop Kvalitets-webhosting
På hvilket grundlag blev måleren skiftet - defekt? Umiddelbart lyder forbruget helt hen i vejret i forhold til sammenlignelige data i øvrige perioder. Hvis måleren blev skiftet pga. Defekt må i da have en ret god sag i og med de så selv indirekte har erkendt dette qua udskiftningen.
Den blev udskiftet pga overgang til digital elmåler.
Mvh Daniel Duvald - Speciale: Design & udvikling til Joomla CMS, Wordpress, Magento & Prestashop Kvalitets-webhosting