Hvem kender stærkstrømsbekendtgørelsen? Hvor tyk skal ledningen være?

Side 1 ud af 1 (5 indlæg)
  • 1
Tilmeldt 2. Aug 10
Indlæg ialt: 8
Skrevet kl. 13:25
Hvor mange stjerner giver du? :

Hej

Vi har monteret nogle udendørs markiser på en bygning. Motoren bruger 130 W. Den ledning vi leverede markisen med var gummiledning 1 mm^2. Men nu har firmaet skiftet ledningerne og vil sende os regningen, da de siger det jf. stærkstrømsbekendelserne er lovpligtigt at have 1.5 mm^2.


Er der nogen som ved noget om dette? Vores montører påstår at det er nok at have 0,75 mm^2, så at det skulle være helt lovligt. Det tror vi også, da motoren er Somfy, som er et af verdens største brands indenfor motorer til udendørs solafskærmning.

Jeg har fundet stærkstrømsbekendtgørelsen her, men ved ikke lige hvor jeg skal lede.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25862

Tak og venligst,

Benjamin

Tilmeldt 20. Apr 07
Indlæg ialt: 16014
30% af profil udfyldt
Skrevet kl. 19:00
Hvor mange stjerner giver du? :

Hej

Det som der er det springende punkt, er om den defineres som en fast installation, eller ikke.

Og hvis den er fast, så er det dine sikringer som der afgører det. Det vil sige 10A (13A) der sætter det til 1,5 kmm.

Hvis ikke, så er det ydelsen der afgører det.

Og så er det ligemeget med hvad motor det er, eller om det er en gårdlampe, med en 15W pære.

/Kenneth

Tilmeldt 16. May 10
Indlæg ialt: 871
Skrevet kl. 21:16
Hvor mange stjerner giver du? :

Lad dem der har skiftet den tilledning, sende de lovpligtige beregninger som de åbenbart ved bedre end leverendøren, samt den paragraf i SB. som de vil lægge til grund for deres beslutning.

inden skal du ikke betale noget somhelst, du er velkommen til aat sende materialet til mig!

 

 

Det er korrekt at en fast installation skal anvendes 1,5 mm2 pvicj.

Men det er ulovligt at føre en fast installation direkte ind i en motor, der bør monteres en service afb mellem den faste installation og tilledningen til motoren.

Sådan er det....

Tilmeldt 16. May 10
Indlæg ialt: 871
Skrevet kl. 21:23
Hvor mange stjerner giver du? :

Kenneth:

Hej

Det som der er det springende punkt, er om den defineres som en fast installation, eller ikke.

Og hvis den er fast, så er det dine sikringer som der afgører det. Det vil sige 10A (13A) der sætter det til 1,5 kmm.

Hvis ikke, så er det ydelsen der afgører det.

Og så er det ligemeget med hvad motor det er, eller om det er en gårdlampe, med en 15W pære.

/Kenneth

Undskyld kenneth men det her indlæg vælger jeg at overse da det forkert .....skriv en pb så skal jeg forklare dig det, hvis du ønsker det...

Tilmeldt 2. Aug 10
Indlæg ialt: 8
Skrevet kl. 13:44
Hvor mange stjerner giver du? :

Hej Kenneth og Web-siden.dk

Tusind tak for hjælpen! Jeg ser lige hvordan sagen udvikler sig og vender muligvis tilbage. Tak for tilbudet om hjælp!

Vh Benjamin